指令接收用到了RS485串口中断;数据上传用到了RS485串口发送,周期执行;这属于共享资源嘛?需要设置互斥量嘛?接收是单纯的中断,没设置任务
一般点对点定好协议就行,不用设置互斥,平常为从模式;
如果是有多个点,建议使用 modbus 协议;一主多从;这样也不用设置互斥;
1 个赞
指令接收用到了RS485串口中断;数据上传用到了RS485串口发送,周期执行;这属于共享资源嘛?需要设置互斥量嘛?接收是单纯的中断,没设置任务
一般点对点定好协议就行,不用设置互斥,平常为从模式;
如果是有多个点,建议使用 modbus 协议;一主多从;这样也不用设置互斥;